如果制冷系统进水较多,要拆解制冷系统部件,用氮气加压后瞬间释放的方法将部件中的水份尽可能的全部吹出,确认系统中水分基本排除, 然后复原制冷系统,再开机动行。

1、拆解制冷系统部件:冷凝器、蒸发器、压缩机(将油过滤器拆下)、高压干燥过滤器、膨胀阀、电磁阀、截止阀、储液罐、连接管道等能解体(大的部件不一定要移位),便于进行下一步的工作。

2、分段吹污:用氮气加压后瞬间释放的方法将部件中的水份尽可能的全部吹出。如果冷媒系统管路复杂,可根据具体情况在某些部位用焊枪烧管路后分段吹出水分

3、复原制冷系统:将整个机组复原后、开启制冷系统中所有的通路(膨胀阀的阀芯、高压干燥过滤芯、电磁阀的阀芯暂不安装、压缩机内的油过滤器和冷冻油油暂不加入),用较常规长的时间抽真空(最好部件能加热、压缩机可以接通油加热器,目的是加快帮助系统中残存的水份蒸发)。

4、开机运行:确认系统中水分基本排除, 然后复原制冷系统,装入清洁的油过滤器、高压干燥过滤芯、加入冷冻油,按机组正常组装步序进行。