8500w配4平方铜线、50a开关为什么还总跳闸?
人气:169 ℃/2024-10-29 17:07:27
8500w配4平方铜线50a开关,为什么还总跳闸?从“总跳闸”上可理解为跳闸不止一二次了,那么可以基本肯定这是过载跳闸,短路跳闸的话,一般就合不上闸了。
8500w50a开关还跳闸,也说明这是单相负载,三相负载的话电流最多17a左右,开关不可能过载跳闸。
那么单相220v8500w负载有多大电流呢?一般电热负载每千瓦4.5a电流,8.5千瓦电流约38a,很明显50a的开关也不可能过载跳闸。但是如果是单相220v8.5千瓦电动机,每千瓦电流有可能达到6a,8.5×6=51a,这就超过50a开关的动作电流值了。加上一般的空气开关动作电流值至少有10%误差,也就是有可能在负载电流不到50a时就动作跳闸了。
另外4平方的铜线允许电流应该在32a以内,现在通过40a以上电流,会造成严重发热,这也会加快开关跳闸。
可见造成开关跳闸的原因是使用的导线太小,应该至少用10平方铜线,并实测电流值,如果实际工作电流不到45a,可继续用50a开关,如果工作电流已超45a就换用63a开关。